Здравствуйте! У нас такая проблема. 3 прибора: ТРМ101, 2ТРМ1 и ТРМ138 ведут себя аналогично. Выполняю юстировку на термопару ХК по методике. При отключенной термокомпенсации ХС (код 100) проверяю показания по методике поверки прибора. на 500 градусов показания совпадают. на -50 - приборы занижают показания на 18-25 градусов. на 800 идет завышение на 5-8 градусов. При включенной термокомпенсации ХС: на -50 грд - завышение показаний на 4-5 гр. на 500 грд - на температуру окр.среды (18 грд). на 800 грд - на 20-25 грд. Из-за чего может быть такое.
По этой причине приборы у нас не прошли гос.поверку. Может я что-то не то делаю.