Добрый день, есть небольшой вопрос по ТРМ-151
Имеются два одинаковых прибора с одинаковой конфигурацией, работающие по одинаковым программам, приборы управляют режимом отжига в печах через ттр шим сигналом.
Один из приборов ведет себя нормально, ведет режим отжига почти очень nочно. А второй при выходе на уставки в шагах программы постоянно делает заброс и не держит стабильно температуру. Приборы настраивались абсолютно одинаково, коефициенты пид настраивались в автоматическом режиме. Что заметил: на приборе который ведет себя нормально, выходная мощность на цифровом индикаторе изменяется очень быстро как в большую так и в меньшую сторону , буквально каждую секунду-две, за счет чего видимо и достигается столь точное регулирование. А на втором приборе выдодная мощность меняется очень медленно, на 1 единицу
в 10-20 сек. Видимо из за этого и происходят забросы и нестабильное
удержание температуры, на обоих приборах "ограничение скрости
изменения выходной мощности" установлено 0. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?