Вопрос про регистры результата, расположенные по адресам 0х0001 (Вход1), 0х0007(Вход2) и т.д.

В инструкции по эксплуатации МВА8 в гл.6.3.2 "Обмен по протоколу ModBus" написано:
"Результаты измерения представляются в двух форматах: 4=х байтовых значениях с
плавающей точкой (без времени) и 2=х байтовое целое. Целое число – это результат
измерения, умноженный на 10 в степени, заданной параметром dP. Значение dP может быть
равно 0, 1, 2, 3 и задается отдельно для каждого канала."

В табл.2 этой же инструкции "Датчики и входные сигналы" для термопреобразователей сопротивления указана "Разрешающая способность" = 0.01С.

Правильно ли я понимаю, что вес младшего разряда результата измерения, представленного в int16, при dP=0 равен 0.01С?