Было закончено внутреннее тестирование прошивки ПЛК - 2.05.6 Основным отличием данной прошивки от всех предыдущих является то, что в ней полностью поддерживается работа с модемами, управляемыми стандартными АТ - командами.
Основные преимущества данной прошивки:
1. В качестве интерфейса передачи сигнала может быть выбран модем.
2. ПЛК следит за состоянием модема и в случае его зависания ПЛК может перезагрузить модем.
3. ПЛК по команде программы пользователя может автоматически установить связь через модемное соединение с удаленным диспетчерским пунктом. После установки соединения ПЛК может начать обмен данными по одному из поддерживаемых протоколов передачи данных (Modbus, OWEN, DCON). При этом ПЛК может работать как в режиме “master” так и в режиме “slave”.
4. ПЛК по команде пользователя может разорвать модемное соединение с диспетчерским пунктом и тем самым прекратить передачу данных.
5. При входящем звонке на ПЛК со стороны диспетчерского пункта ПЛК может ответить на вызов, тем самым установить связь. После установки связи ПЛК может обмениваться данными. В таком режиме ПЛК может работать по протокам (OWEN, Modbus, DCON или Gateway).
Новую версию прошивки, таргеты и всю документацию по работе с ПЛК, можно скачать здесь.
Внимание!
Версия прошивки находится на стадии тестирования.
Все замечания и пожелания просим присылать на PLC@owen.ru