Не хватает RS 232.
Здравствуйте.
Стоит такая задача, к контроллеру надо подключить три прибора, опрос которых идет по интерфейсу RS 232. В качестве контроллера выбрали ПЛК 110, но там только 2 RS-232. Можно ли использовать прибор ЕКОН134 для увеличения количества интерфейсов? Т.е. ЕКОН134 по Ethernet будет подключен к контроллеру и таким образом опрашивать устройства подключенные к интерфейсам RS232 и RS485 прибора ЕКОН134.
Спасибо.
-
Пользователь
-
может подскажете как увеличить количество интерфейсов используя оборудование компании ОВЕН ?
-
Administrator
Можно использовать прибор АС3-М, преобразователь RS232 - RS485 . Подключить его у порту RS485. Только провод со стороны RS232 должен быть трехпроводный.
-
Два интерфейса RS485, которые есть в контроллере ПЛК110, заняты:
один, под подключение модулей расширения компании ОВЕН.
второй, для подключения стороннего устройства со своим протоколом обмена.
-
Последний раз редактировалось BETEP; 16.01.2013 в 13:45.
-
Супер Модератор
Сообщение от
BETEP
Не уверен, что эта шляпа будет работать с ПЛК... надо пробовать.
А вообще судя по задаче изначально нужен был ПЛК308.
Вы уже используете 4 последовательных порта, и этого мало.
Если еще такая возможность есть - я бы задумался над ней.
Все-же ПЛК110 это не коммуникационный контроллер.
Если возможности нет - можно пробовать ставить к каждому Вашему устройству с RS-232 преобразователь АС3М и таки заводить на один из 485. И программно бодаться с обменом.