Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Самопроизвольная перезагрузка ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Я замечал следующее: при загрузке программы в ПЛК, иногда аналоговый вход включается в непонятное состояние и по этому входу сильно увеличивается ток потребление - я имитировал датчик, подавая напряжение от блока питания с ограничением по току. Достаточно снять сигнал со входа и подать снова - все приходит в норму.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Вот, вот, у меня то же самое, то показания нормальные и ПЛК не греется, а то они начинают зашкаливать при сигнале на входе в пределах диапазона измерения , при этом ПЛК греется и уходит в перезагрузку при 50 градусах, хотя вроде должен работать до 70 ы?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_К Посмотреть сообщение
    Я замечал следующее: при загрузке программы в ПЛК, иногда аналоговый вход включается в непонятное состояние и по этому входу сильно увеличивается ток потребление - я имитировал датчик, подавая напряжение от блока питания с ограничением по току. Достаточно снять сигнал со входа и подать снова - все приходит в норму.
    И какое напряжение подавали, 24 В? А максимум 11 В!