Тема: Сброс связи ПЛК с CoDeSys 2.3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    вот из РЭ

    Внимание! После программирования контроллера кабель интерфейса USB-Device
    необходимо отключить, не допускается эксплуатация контроллера с подключенным кабелем.
    При необходимости осуществления связи используется Ethernet.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    вот из РЭ

    Внимание! После программирования контроллера кабель интерфейса USB-Device
    необходимо отключить, не допускается эксплуатация контроллера с подключенным кабелем.
    При необходимости осуществления связи используется Ethernet.
    Ничего себе,странно и пока не понятно почему так.Ведь прямое соединение комп-ПЛК по USB должно быть надёжнее даже ,чем по сетке TCP,да и сеть при этом разгрузится. По какой причине нельзя пользоваться долгосрочно соединением через USB ???

    Насчёт сбоев : можно проверить кабель USB на наличие экрана (современный Китай почти 80 процентов с дешевыми не экранированными проводами, они всё ловят из окружающего эфира).
    И,возможно,установлено энергосбережение на USB порту (автоотключение).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Ничего себе,странно и пока не понятно почему так.Ведь прямое соединение комп-ПЛК по USB должно быть надёжнее даже ,чем по сетке TCP,да и сеть при этом разгрузится.....
    Не согласен, ведь сам ethernet появился до ПК, и за десятки лет набрал свой стак протоколов tcp/ip которые гарантируют устойчивую связь, доставку пакетов и без дублей.
    Факт, есть факт - USB с ошибками и потерей связи (бывает синий экран смерти, нужно подключать как написаанно в рэ в очередности), tcp/ip сеть стабильная и не краснеть перед стаящего над душой дядькой.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 23:10
  2. Нет связи из Codesys с ПЛК100 по Ethernet
    от sadspirit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 23:00
  3. Проблема связи CodeSys OPC с ПЛК110-32
    от malyarik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 09:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 18:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •