Пытаюсь подключить МВ110-8АС к COM2 RS-485 порту СПК207. Делаю все по инструкции. На СПК мигает индикатор Р2, каждые 5 секунд по 3 раза, как и положено, но МВ110 не отвечает (индикатор RS-485 не мигает).
Пробовал использовать СОМ3 на СПК - результат тот же.
Настройки МВ и СПК проверил - совпадают.
Кабель для конфигурации модуля и для обмена с СПК используется один и тот же.
Не нашел информации о соответствии номера порта в конфигурации ФБ ComConn и СОМ-порта СПК, но по индикации выяснил :
2->COM1;
3->COM2;
4->COM3.
Прикладываю скриншоты, конфигурацию модуля и экспорт проекта.
Подскажите, в какую сторону копать?.. Причина проблемы должна быть элементарной...
Здравствуйте! Помогите начинающему: Пытаюсь соединить по модбас Несколько МДВВ к СПК-207. Вроде всё по инструкции но не светит индикатор работы портов ни на мастере, контроллере, ни на модуле...Программа будет писаться на CFC под CoDeSys 3.5. Буду рад если кто чего подскажет, желательно с примером?
Поставьте инверсию на выходе done блока MDVV, т.к. вход enabl должен быть true во время его работы.
Пример попробуйте посмотреть тут http://www.owen.ru/catalog/44162596
На форуме можете найти еще примеры.
Исправил, согласно рекомендации...Без изменений...Даже если делать всё точно по инструкции производителя - никаких результатов...танцы с бубном не помогают...
Предыдущий проект, на мой взгляд, был более удачным
Короче говоря, блок опроса должен перезапускаться после появления сигнала done на выходе (сбросом и последующей установкой входа enabl).
1.Проверьте, выполняется ли блок опроса, какой код ошибки?
2.Вы открываете 232 порт, а настраиваете его как 485 - номер порта должен быть 3 или 4, нумерация портов в первом посте этой темы.
Вернулся на работу, снова в бой! Индикаторы работы портов, на СПК-207(Р1-Р3), ни при каких условиях не засвечиваются..Перепрошивка контроллера не помогла.Проверял не забыли ли запаять-убедился - есть двухцветные, вроде. При данном примере начал помигивать индикатор RS-485 на МДВВ 2в секунду через сек. паузы. Опрос входов работает, а вот выходы модуля включить никак не получается, библиотека допускает только тип BOOL на команду, хотя когда мучался с ПЛК160 под CoDeSys2.** то для включения приходилось забивать туда 1000, иначе ШИМ сигнал на выходе. Буду рад дельным советам, а то строки подживают, а надо навесить 4 МДВВ+МВ110-8А+МУ110-6У.