незарегистрированный
Гость
ОВЕН ПКП1
Не сосвсем понятно, можно ли подключить к прибору эл. привод с выходом 4-20 мА?
-
Пользователь
Если вы имели ввиду сигнал управления 4...20мА, то нельзя. Так как прибор управляет приводом сигналом "больше" "меньше" с помощью своих выходных реле.
-
незарегистрированный
Гость
ОВЕН ПКП1
Имелось ввиду наличие в эл. приводе датчика положения с выходом 4-20 мА
-
Пользователь
В приборе нет такого входа, т.к. он сам определяет текущее положение задвижки, без датчика положения.
-
незарегистрированный
Гость
Ну хорошо. Если в целом, задача такая - управлять парой задвижек с диспетчерского компа, а так же "мониторить" их положение. Эл. приводы планируется применять однофазные, типа Siemens или Sauter с резисторным датчиком положения, ток потребления (макс) 1,7 А. Что посоветуете?
-
Пользователь
Завести данные о положении задвижек можно с помощью модуля МВА8, сопротивление датчика до 2 кОм.
Для управлением задвижкой "вручную" с ПК можно модулем МВУ8, если сигнал управления "больше" "меньше", то с релейными выходами (Р), если управление унифицированным аналоговым сигналом, то если по току выход 4...20мА (И),по напряжению 0...10В (У).
-
незарегистрированный
Гость