Здравствуйте! Решил не создавать новых тем, спрошу здесь. ПЛК150 и ИП320(мастер) связываются по RS485 отлично. Подключаю МК110 по 485 и все, начинает вылетать ошибка связи и на панели (моргает потеря связи), и на модуле в программе моргает ошибка 81. То есть связь как бы проскакивает мгновениями, и тут же пропадает. Причем подключаю отдельно к контроллеру и модуль, и панель работают отлично! А вместе не хотят. Пришлось панель воткнуть через debug 232. Скорость пробовал и 9600, и 115200. Цепочка проводов 485 - с панели(мастер) идут на плк- дальше с плк на модуль. Пробовал с плк идет на панель, дальше с панели на модуль. Результа один. Хотелось бы подключить это все через 485. В чем может быть конфликт?
а если мне необходимо менять уставки в программе с панели, я могу ее сделать Slave, или в режиме Slave она будет только отображать данные уставки? И можно ли сделать так, чтобы панель в режиме master дожидалась ответа от первого, и только потом опрашивала второй прибор по сети?
те функция 3х- чтение регистра по адресу
функция 6х- запись регистра по адресу
а функция 1х - чтение бита
а функ 5х- запись бита
Вопрос: а как адресуются в этом случае биты и адреса регистров (в функциях 1х и 5х) ?
Извиняюсь за дилетанство , что такое Coils (сам я программист C++, нужно писать прогу для обмена компа(мастер) с ИП320(слейв))
И если можно то ссылку на список программируемых параметров для ИП320 (как у СИ-8 или ТРМ101 или др устройств - там в документации все есть и по прот MODUS и OWEN)
а в ИП320 - ничего
Последний раз редактировалось Vladimir_M; 26.10.2012 в 10:14.
Подскажите, пожалуйста, такая проблемка. Необходимо удаленное управление с панели ИП320 прибором ОВЕН ТРМ202 (местная и дистанционная задача параметров). Считать значения я смог используя адреса 4x4105, 4x4107- измеренные, 4x5,4x6 значения уставки. А вот изменить параметры уставки не получается. Панель работает в режиме мастер. Можно ли с помощью панели управлять ТРМ202 дистанционно?
У 202 функция чтения 03(hex), функция записи 10(hex) рабочие параметры SP1- 0x0005, SP2 0x0006. Мне необходимо с панели ИП320 менять уставку... Никак не могу разобраться...
Данные считываются, панель отображает изменения, а вот ввести новые параметры не могу, по нажатии кнопки "ent" панель повисает на какое-то время, и выдает ошибка связи.
Последний раз редактировалось Gegerd; 08.04.2013 в 16:04.
Возможно, проблема в нежелании ТРМ 202 принимать пару регистров (десятичную дробь) см. инструкцию.
Десятичные дроби в ТРМ202 создаются искусственно?
Последний раз редактировалось Асутупист; 28.04.2013 в 22:45.
Здравствуйте!
Помогите с конфигурированием!
Панель (Мастер) работает с ПЛК150. На ПЛК есть регистр 4 байта (10-значное число).
Как этот регистр прочитать панельке?
Выставил в атрибутах регистра число рег-ов 2. Считывается непонятное число.