Проблема в том что ТРМ210 имеет только одну функцию для чтения "03".
В стандартном устройстве (в среде TIA Portal 12 ) MB_MASTER, эта функция предназначена для чтения нескольких байт по адресам
40001 to 49999 или 400001 to 465535.
В ТРМ201 максимальный адрес 1794.
В результате на запрос двух байт по адресу 0001 (измеренная величина)
, получаю ответ - не поддерживаемая функция. Т.к. MB_MASTER посылает по этому адресу запрос с функцией "01"
Что делать? Писать самому обработку протокола?
Использую плату COMMUNICATION BOARD CB 1241, RS485 . Это так, для справки.