Тема: ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Может даже Овену будет выгоднее комплектовать ПЛК ответными разъёмами DB9,которые будут гарантированно нормальными (хорошее покрытие контактов, правильный диаметр, пластмасса не плавится, винты какие надо), чтобы клиенты не натыкались в магазинах на некачественные.
    В данном случае разъем был на стороне АС3-М. Но идея правильная.
    Но Овен комплектовать не будет. У него в номенклатуре есть готовые кабели.
    Но если я принесу шефу счет на кабель (по такой цене), то он его конечно купит, раз я говорю что надо, но за мой счет.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, smk1635.
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Но Овен комплектовать не будет.
    Ну это Вы уж слишком ругаете производителя в комплекте с ПЛК1хх идет шнур для программирования, так вот этот штекер отлично держит контакт. Правда пока шишек не набъешь про эту особенность не узнаешь
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Здравствуйте Gans.

    Точно. Мы то же срезаем разъемы со стандартных кабелей.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Сегодня эпопея с разъемами продолжилась. Ни с одним разъемом АС3-М не пошёл. Пришлось "колхозить". Подпаяли кабель не посредственно к плате. Все заработало.

    Похоже прав Gans. Овену надо обратить внимание на разъемы.
    Последний раз редактировалось smk1635; 13.05.2013 в 18:39.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Забыл добавить.

    В руководстве по эксплуатации ПЛК110, что выложено на сайте, в схеме расключения RS-232 ( схема Г.2, стр. 65) не соответствие.
    Слева указано верное (Разъем ПЛК), справа ошибочное (Вид сверху).
    Верно: 1 – Tx, 2 – Rx, 6 – GND.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Похожие темы

  1. Проблема связи с ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:04
  2. Нет связи с ТРМ202 через OPC OWEN
    от ChelbashevV в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 10:58
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 15:44
  4. не связи с плк110
    от llx89 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 02:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •