Доброго всем времени суток !
Имеется проект, в котором есть и ПР 114 и ПР110.. заказчик возжелал его усовершенствовать, и просит подключить еще датчики потока кислоты (digmesa (datasheet )) к дискретным входам (ну или к аналоговым, для ПР114) . Беда в том, что схемотехникой я последний раз занимался лет 10 назад, и теперь не могу согласовать как мне подключить этот датчик.. Дело в том, что питание ему требуется от 3,8 до 20В, а ПР114/110 для дискретов нуждается в 24 в.
я попробовал поставить в разрыв цепи [+24В-----I1] dc/dc преобразователь(см.картинку ниже), ко вторичным цепям - фокус не вышел - даже на холостую (при отключенном датчике digmesa) на ПР я наблюдал включенный I1 дискрет (а в теории, при вращении крыльчатки с магнитами, он должен быть прерываться - т.е. импульсный датчик)
также попробовал схему с оптопарой к1010 (с выбором оптопары, я мог и ошибиться):
и эта схема не захотела работать - оптопара не открывается вовсе.
Посоветуйте, люди добрые, как победить коварную digmes'у (другой кислотостойкий расходомер не нашли) ?
PS: разобрал этот датчик. вот его внутрянка:
маркировка элемента 502 A 9212 - но что это гугл (и alldatasheets) не знает.