Для подключения УКТ-38(2шт.) в сеть RS-485 использовал схему: АС2М(2шт.) -RS485- АС3М(1шт.)-RS232- ПК. В зоне отображения №1 создал ссылки для первого УКТ, а в зоне отображения №2 для второго УКТ. После запуска процесса показания считываются только с первого прибора, на втором -"прибор не найден". Если отсоединить первый прибор от линии - читает показания второго прибора но отображение значений происходит в окне первого прибора. Подскажите где искать? Похоже надо начать с назначения базовых адресов и тогда вопрос - на каком этапе создания процесса нужно присвоить приборам эти адреса и какими они могут быть?