После электро-магнитного импульса (гроза), перестала работать связь ИП320 - ТРМ132 по RS232. Конфигуратором по RS232 не могу подключиться к контроллеру. Как проверить исправность порта ?
После электро-магнитного импульса (гроза), перестала работать связь ИП320 - ТРМ132 по RS232. Конфигуратором по RS232 не могу подключиться к контроллеру. Как проверить исправность порта ?
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, какой кабель Вы используете для подключения к ПК?
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
пробовал различные адаптеры (USB - 232) и кабели КС1 и КС2 .... результат = 0, до этого случая соединялся всегда.
Могли бы Вы подключить панель напрямую к СОМ-порту с помощью кабеля КС4 и проверить наличие связи?
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Я не могу соединится с ТРМ132 по 232, а по 485 - соединяюсь нормально, ИП320 грузится - нормально. Меня интересует вопрос как проверить 232 порт на ТРМ132....
Порт на ТРМ132 Вы уже проверили конфигуратором. У Вас он не работает. Порт на ПК работает т.к. панель в проект грузится.