    В настоящее время для управления нагревателями (ТЭНы,три группы по 14квт каждая, соединенные звездой),используем выход Т прибора ТРМ151 и трехфазное реле типа НТ12044ZD3.
    Для увеличения надежности и ремонтопригодности, и учитывая рекомендации Kippribor, решили перейти на однофазные реле типа BDH150.Как его подключить к ТРМ151? Выход Т 6В 50ма, вроде не потянет, хотя на форуме описывалось,что потребление цепи управления при напряжении 10в всего 12ма.(по паспорту 5-35ма, 3-32V)
    На днях ворвал три SSR серии BDH по 350А с одного выхода для управления ТР ТРМ251. По паспорту потребление тоже 5-35мА при питалове 3-32VDC. А в ТРМ251 на выходе Т 4-6В при 80мА макс. по моему. Всё работает. Кажись 35мА для открытия надо, если и питалово будет максимальным, т.е 32VDC. А так 10мА максимум.