Есть возможность проверить на другом ПК? Настройки у Вас верные, на моем приборе все без проблем работает ( ОРМ с сайта ).
Есть возможность проверить на другом ПК? Настройки у Вас верные, на моем приборе все без проблем работает ( ОРМ с сайта ).
На трех ноутах пробовал. Есть возможность. На двух WinXP, на третьем Win7. Безрезультатно. Мое чувство, что то не так с ТРМ138. На следующей неделе разные ТРМ будет возможность попробовать. АС4 пробовал с модулем сбора данных, отлично, проблем не было.
В "конфигураторе ТРМ138" начал менять разные сетевые параметры ТРМ138. Помогло при изменение контроля четности вышло сообщение о применение команды APLY. Согласился. И все пошло. Контроль четности не при чем (вернул его в исходное - нет), а именно применение команды APLY. В мануале (стр31) я читал о ней, но в меню ТРМ138 ее не было. А только говорилось, что при изменение протокола обмена необходимо дать эту команду, но как не объяснялось. Вот так, может кому еще это поможет. Сейчас, все нормально, "вижу" в ОРМ все каналы ТРМ138. Спасибо Дмитрию за участие и быстрый отклик.
Последний раз редактировалось asu-dem; 19.09.2013 в 09:51.