    оптопара (выход) сгорит ,а процессор(порты) останутся целыми и не забывайте о возможных помехах ,иногда даже работа контактов реле на индуктивную нагрузку(пускатель) приводила к сбоям ПЛК .Поэтому много будет зависеть от длины провода и места его проводки (укладки) и наличия в щите Помех от других устройств (частотники ,пускатели .....).Поэтому я и говорю -для себя любимого любой вариант ,а для продажи нужно делать профессионально(даже своими руками)-вот такой посыл .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.09.2013 в 17:25.
    электронщик до мозга костей и не только