Что необходимо для управления тремя ПЧВ Овен от одного ПЛК Овен (110 или 150) по RS485?
Что необходимо для управления тремя ПЧВ Овен от одного ПЛК Овен (110 или 150) по RS485?
Минимум- это прочесть документацию..
Еще можно скачать примеры с форума!
примеры я скачал. подразумевал нужен ли повторитель интерфейса?
http://www.owen.ru/uploads/pchv+plk150_v3.pdf
в примере подключение одного ПЧВ. для подключения второго ПЧВ необходимо в конфигурации ПЛК добавить еще один Modbus Masrer-RS485-Universal Modbus Device-и так далее, как в примере. какие еще настройки необходимо произвести?
Создайте подключение.(ПЛК мастер)
Задайте параметры связи.
Создайте нужное количество "Universal Modbus Device".
Возможно создавать несколько для 1-го ПЧ.
К примеру для опроса "по времени", а записи параметров "по изменению".
Сеть(теоретически) может состоять из 32 устройств.
Все зависит от расстояния.
При сильном затухании сигнала используйте повторитель.
то есть один Modbus Master, Universal Modbus Device -3 шт. и для каждого из них регистры ввода и вывода, исходя из необходимых параметров ПЧВ
День добрый прочитал руководство по KIPPRIBOR AFD-E RS485 - но так и не понял куда он выдаёт ошибки, в какой регистер
- Информация о номере ошибки Fu или тревожного сообщения aL передаётся в
битах 5…0.
Пример 1: Если возвращаемые данные 0x8C (10001100), это означает, что ПЧ
выдаёт код ошибки Fu.012.
Пример 2: Если возвращаемые данные 0x64 (01100100), это означает, что ПЧ выдаёт тревожное сообщение aL.036
вообще не вьехал, пытаюсь в кодесис таблицу аварий вывести сообщения
Ну методом тыка:
10001100 первая единица (10*****) - ошибки Fu (если вторая (01*****) - сообщения aL)
**001100 - это 12 в десятичной
**100100 - это 36 в десятичной
Сам не знаю, но похоже на правду...
Поддерживаемая функция Modbus 0x07 (Запрос).
На наличие / отсутствие ошибок (Fu.xxx) и тревожных сообщений (aL.xxx) ПЧ указывают бит 7 и бит 6 возвращаемых данных:
Возвращаемые данные – Бит 7: 0 – нет ошибок, 1 – есть ошибки.
Возвращаемые данные – Бит 6: 0 – нет тревожных сообщений, 1 – есть тревожные сообщение
Ну что-то такое... Кстати, как будете опрос делать? Там ведь не стандартная функция Modbus 0x07...
Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.12.2023 в 04:34.