Были произведены опыты в ходе которых было выявлено, что для стабильной передачи данных на высоких скоростях обмена по шине RS485 нужны терминаторы(резисторы) на обеих концах шины, в прикрепленном примере использовались сопротивления номиналом 50 Ом.
Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 14.11.2013 в 12:43.
Обычно на обоих концах ставят по 120Ом, ну да ладно.
Вопрос: почему эта проблема появилась только после прошивки с v2531 на версию v3302. Сейчас я прошил спк207 обратно на v2531 и все работает на 115200кбод, без резисторов с кратковременными сбоями, на скорости 57000кбод без сбоев и без резисторов.
Александр подскажите когда решиться проблема в панели с rs-485? Ведь без rs-485 эта панель бесполезна.
На прошивке 2.5 порт вообще не работает, на 3.3 работает с постоянными сбоями. У меня на 3 панелях такая беда...
Подкупает цена и потенциальный функционал, но за эти глюки хочется шибануть панель об стенку...и забыть про нее
Последний раз редактировалось vladimir_prg; 01.12.2013 в 00:44.
Постараюсь немного конкретизировать.
Я не принимал участие в разработке СПК207, но как я выяснил, у СПК есть 2 разновидности плат.
Посмотреть модификацию платы можно сняв верхнюю крышку. Она указана на верхней плате и имеет название PLC...C01 или PLC...C02 (примерно так, точное название уточню в понедельник).
Если у Вас плата С01, то это однозначно проблема в аппаратной платформе.
Если у Вас плата C02, то там аппаратная проблема устранена и скорее всего проблема именно в ПО.
Уточню сразу, в СПК1хх схемотехника другая, там подобных проблем не было и нет.
Завтра я буду заниматься решением данной проблемы, думаю к концу недели дам точный ответ где именно проблема.
Пока прошу дать ответ какой модификации у Вас плата.
На панели у которой помимо rs485 стал глючить сенсор и которая валяется у меня на столе плата: PLC45C01 CL.1
Кстати эту панель вы реанимировали мне по TV и она работала с 7 модулями ввода/вывода без нареканий. То бишь дело видимо не в железе.
Но у нее начал жестко глючить сенсор и выхода не было пришлось рискнуть запустить калибровку. Все настройки слетели и ком порт я оживить самостоятельно не смог.
Привезли панель с другого объекта. На ней модификацию платы могу посмотреть завтра на объекте. Я ее смог после долгих пыток прошить на прошивку 3.3. Порт заработал, но из 7 модулей ввода/вывода я смог оставить только 2 самых критичных, посадил на разные порты, и они кое как работают на скорости 9600. больше одного модуля на порт она не тянет. Мне осталось 1-2 сроку чтобы все работало. Иначе.....3.14 Думаю как временное решение ПЛК100 (который валяется под рукой) как конвертер rs485-ethernet задействовать. Или, не знаю, запустить бы на ней порт на прошивке 2.5. Но времени возиться нет (((
Во время мучений с прошивкой 3.3 я всегда надеялся, что у меня есть запасной выход: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post118178 Но когда время пришло использовать запасной выход - то вот незадача, я оказывается не уточнил по какому протоколу подрубаться к панели, (FTP?) имя лузера и пароль.
Последний раз редактировалось vladimir_prg; 03.12.2013 в 03:16.
Наверное загрузили Александра здорово. Раньше и в 3 часа ночи ответить мог. А сейчас молчит. А тех. поддержка по телефону тоже ответить ничего не может.(((((
Я был в командировке, потом в отпуске. Извините за задержку.
Ту проблему, что мы решали уже исправили в прошивке, что на сайте:
http://www.owen.ru/catalog/32050189
После калибровки у вас запустился конфигуратор, который убил все наши нововведения.
1.Прошейтесь на новую прошивку и будет вам счастье.
2. Прочитайте это: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post126326