Цитата Сообщение от Korhan Посмотреть сообщение
Извините, но уже скоро конец ТРЕТЬЕЙ недели... А даже не точного ответа нет.
Так же все молчат по поводу модели "SOM" -самое долгожданное.
Простите за столь долгий ответ.
Был в Германии на выставке sps ipc drives 2013.
Потом был вынужден пропасть в отпуск на 2 недели.

Пока меня не было получилось узнать где же проблема.


Проблема исключительно в СПК207/210 и только со старым железом (200Мгц).
Как я говорил, в ее основе лежит плата PLC...C01.

В этой плате по ошибке разработчиков были заложены некорректные номиналы двух емкостей и двух резисторов.
Т.к. мы параллельно вели разработку нового железа и планировали сделать быструю замену железа, про данную проблему забыли.
Точнее в новой аппаратной платформе все исправили, а в старой осталось как есть.

По совету нашего очень компетентного схемотехника мы получили рекомендации как исправить клиентам жизнь.

Уточняю сразу. Проблема решается аппаратной доработкой. И будет работать только при условии, что RS-485 выполнен экранированной витой парой на расстоянии не более 20 метров.

Решение проблемы:

Цитирую: "Для доработки на стороне конечных клиентов - полное удаление С123/С119 из печатной
платы. После этого обмен на коротких дистанциях между СПК207/СПК210 и ПЛК110/ПЛК160 на скорости 115.2k станет
возможным - но без подключения терминаторов"

Т.е. необходимо выпаять две емкости. При этом использование различных сопротивлений 50,100 или 120 ОМ строго запрещено.

В понедельник выложу фотографию с указанием данных элементов.