Есть ли возможность опрашивать МЭ110-220.3М через GSM модем ?
Есть ли возможность опрашивать МЭ110-220.3М через GSM модем ?
1. Прибор в продаже.
2. Можно, как и любой другой модуль. НО!!! Только GSM и только с управляющим устройством, которое будет "дозваниваться" на модуль... А что за задача?
сбор информации с не обслуживаемых подстанций для диспетчерской службы.
прожект --На ПК установлен "ЭНТЕК" и производит через ПМ01 опрос . Или необходимо ставить в промежутке ПЛК?
И кому нужны отдельные значения, а не регулярные профили?
Не говоря про то, что на подстанциях давно установлены электронные счетчики, которые выдадут ту же мгновенную информацию.
Последний раз редактировалось ASo; 30.10.2013 в 05:36.
Купили МЭ110-224.3М а его нет в списке OPC-драйверов для приборов ОВЕН . Кстати OPC-драйвера от 25.03.2012 на сайте !!!
Извините ошибся МЭ110-220.3М -НОВИНКА- его нет в списке !!!
Разобрались -работает !!! В списке драйверов для приборов ОВЕН прибора МЭ110-220.3М нет а есть МЭ110-224.3М и жаль нет в
списке " параметров значениЙ измеренного межфазного напряжения " Придётся прописывать в OPC-сервере МODBUS .Как
пожелание-можно добавить ещё 3 параметра значений измеренного межфазного напряжения в ОРС ОВЕН ?
Подскажите,
нормально ли МЭ110 будет измерять напряжения и токи с тиристорного регулятора? т.е. форма сигнала не синусоидальная. Какова частота выборки ЦАП в приборе?
МЭ110-3М + Телемеханика Лайт
Представляю пример опроса прибора при помощи SCADA Телемеханика Лайт напрямую ( через виртуальный контроллер) в проекте добавлен сбор архива показаний пофазное напряжение, пофазная сила тока, пофазная мощность и др.), с формированием графиков, + на основании архива рассчитывается расход электроэнергии, будет полезно при техническом учете.
Для опроса понадобиться сам модуль и преобразователь RS в USB.
Аналогичный пример проекта, но на ПЛК-323.ТЛ (под управлением EnLogic) , реализована запись на flesh накопитель (на верхнем уровне, в роли хранилища данных используется MS SQL), редактируемый шаг записи в архив.
Скачать дистрибутив Телемеханики Лайт можно на странице http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23467
файл OWEN_TML_setup v1.1.3.rar
Из технических характеристик по току - Максииальное допусттмое значение, не более 1 сек -10 А. Т.е. если взять ТТ под номинал оборудования, ел. двигателя, то при пуске (10-20 крат пусковой ток) модуль гарантировано сгорит? Это даже без токов КЗ.