Не могу понять как подключить датчик 4-20ма,т.к. раньше с ними дело не имел,
связка пр114 входI9 -> ПД100-ДИО,
в документации к пр 50 Ом , в документации к датчику 500 Ом , 24в беру с ПР
Если кто может напишите ПОДРОБНУЮ принципиальную схему подключение этого датчика к ПР,где и какого номинала Rш, и где и какого номинала Rн, или все таки это одно и тоже
Вроде мелочь, а запутался напрочь
Максимальный номинал внешнего резистора 400 Ом.
Скорее всего, придётся использовать другой датчик или промежуточный повторитель сигнала типа БРГ-11
Последний раз редактировалось AVF; 14.01.2014 в 08:21.
А как же эта схема
Спасибо
1.А какой алгоритм расчёта (R35,R37)=200 Om
2.Какую величину указывать в owen logic Rш или (R37)
Рекомендуемое сопротивление. Формула расчёта есть в паспорте на датчик. Как говорит Тех.Поддержка сопротивление может быть от 50 до 600 ом (24в)
Rш - Это стандартный резистор из комплекта поставки. 50 ом. В овен логик указываете его.2.Какую величину указывать в owen logic Rш или (R37)
А датчик не сядет на 50 Омах, когда он рассчитан на 500-омный вход?
И 400 ом это максимальное сопротивление шунта ПР, а не нагрузочника.
В приведёной схеме надо бы нагрузочник 100, а шунт 400.
Последний раз редактировалось AVF; 14.01.2014 в 10:02.