После месяца работы проблема всплыла вновь. На линии 7 приборов ТРМ202 и один ТРМ210. Протокол modbus, 9600, 8, 2, N. Подключение к компьютеру через АС-3М. Для обмена данными используется библиотека libmodbus
http://libmodbus.org/ Пропадает связь со всей линией из-за одного из ТРМ202. После выключения-включения питания виновно связь восстанавливается. Все приборы разных годов выпуска от 2009 до 2013. В других цехах были аналогичные проблемы с ТРМ202, пока просто менял приборы на новые. Ладно бы отказывал один прибор, но здесь вешается вся линия RS-485! Что можно предпринять в данном случае? Подозреваю, что дело в прошивке прибора, ибо так себя вести он не должен ни при каких обстоятельствах. У нас на предприятии ТРМ202 довольно много, выкидывать жалко. Смену протокола не предлагать.