Добрый день. Прошу прощения, что втиснулся в Вашу тему, но вопрос у меня близкого типа.
Необходимо подключить преобразователь расхода ПРЭМ к дискретному входу ПЛК150 220.
У ПРЭМа имеется числоимпульный выход на пассивном выходе n-p-n с встоенным резистором 150 Ом в эммитере (-F1) и коллектор(+F).
Характеристики выходного ключа: Uкэ макс =30В, Iк макс = 5 ма., Uнас = 0.4В., при Iк макс.
Вопрос как и в теме, требуется ли подтягивающий резистор с коллектора на +Uпит.. Источник питания будет тот-же, что питает сам ПРЭМ -12В.
Спасибо.