И вновь потеря связи на этот раз на другой линии где всего 3 прибора ТРМ202. Здесь всё стабильно работало больше 2-х месяцев... По моим наблюдениям при увеличении периода опроса ситуация повторяется реже.
И вновь потеря связи на этот раз на другой линии где всего 3 прибора ТРМ202. Здесь всё стабильно работало больше 2-х месяцев... По моим наблюдениям при увеличении периода опроса ситуация повторяется реже.
Почему молчит тех поддержка, у меня эта проблема актуальна до сих пор!!!
В посте №5 отписался по поводу зависания неовеновских приборов, ТРМ 202 работали отлично почти год.
И вот, не минула и меня чаша сия.
В субботу (а как иначе?) один ТРМ 202 повесил весь сегмент сети с ТРМами, благо, их всего 5 шт и участок некритичный.
Буду надеяться, что это случайность.
Параметры сети: Modbus RTU, 9600, период 1 сек.
К сожалению, не случайность. У меня с ТРМ 202 это происходит стабильно на разных линиях, в разных цехах в произвольные моменты времени.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Моя организация сети:
МОХА 5232 (2х RS485-Ethernet) (2 штуки) - Lectus - Master SCADA
4 сегмента сети (по числу пар), 1 сегмент выделен для ТРМ202,
остальные 3 для другого оборудования согласно особенностей протоколов и параметров связи.
Удалось решить проблему, все же, только переходом на другой протокол. Сейчас две линии с ТРМ202 и одна с ТРМ201 (по 2, 3 и 29 шт. соответственно) уже третий месяц работают без зависаний на Modbus ASCII. До этого раз в неделю одна из линий вставала стабильно.
Такая же проблема с ТРМ 2014г.в.! Почему техподдержка молчит???
Подтверждаю, что на Modbus ASCII всё работает нормально. С Modbus RTU проблемы.
Сегодня опять один из ТРМ в полночь превратился в тыкву. Будем переходить на Аски.