Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как провести юстировку МВ110-224.1ТД в КДС 3? Мастер СПК107.
Если такой вопрос уже поднимался - ткните пальцем.
Спасибо.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как провести юстировку МВ110-224.1ТД в КДС 3? Мастер СПК107.
Если такой вопрос уже поднимался - ткните пальцем.
Спасибо.
МВ110-224.4ТД - получить общий результат
Форум
Оборудование
Эксплуатация
МВ110-224.4ТД - получить общий результат
Юстировка проводится в модуле МВ110-224.1ТД или МВ110-224.4ТД программой конфигуратор M110 .
Последовательность пользовательской юстировки
Г.1.1 Включить прибор в составе с используемым датчиком и преобразователем
интерфейсов и запустить на компьютере программу «Конфигуратор М110». Выполнить
установку связи с прибором. Провести прогрев прибора не менее 20 минут.
Г.1.2 В главном окне программы выбрать меню Режимы программы | Юстировка. Ввести
код доступа 792 и нажать кнопку «Продолжить». Выбрать тип юстировки «пользовательская»
и нажать кнопку «Продолжить».
Г.1.3 Следуя подсказкам программы-конфигуратора подать на используемый датчик
известное меньшее значение физической величины и ввести это значение в ячейку Меньшее
значение физической величины (ед.). Затем ввести соответствующее значение в процентах в
ячейку Меньшее значение физической величины (%). Нажать кнопку «Продолжить».
Г.1.4 Подать на используемый датчик известное большее значение физической величины
и ввести значения Большее значение физической величины (ед), Большее значение
физической величины (%) ввести аналогичным образом. Нажать кнопку «Продолжить».
Г.1.5 Нажать кнопку «Сохранить» для записи данных в прибор.
Например, при вводе значений параметров равными:
– Меньшее значение физической величины (ед.) равным 5;
– Меньшее значение физической величины (%) равным 5;
– Большее значение физической величины (ед) равным 90;
– Большее значение физической величины (%) равным 90,
то параметр Минимальное значение физической величины будет равным 0, а параметр
Максимальное значение физической величины равным 100 (см. соответствующие
параметры ветви «Канал»).
Юстировка программой конфигуратором при подключении МВ110 к компу не представляет проблем.
Вопрос в том как провести юстировку из СПК107.
К сожалению юстировка возможна только через конфигуратор M110.
К сожалению!!!
Нафига юстировка прибора , он только сигнал от тензодатчика должен передавать , этого достаточно.
Всем добрый день!
Вопрос: при проведении юстировки МВ110-224.4ТД с помощью конфигуратора, записи данных в прибор и сохранении данных в файле конфигурации сохраняется ли в файле конфигурации параметры юстировки?
Если взять другой модуль МВ110-224.4ТД и загрузить в него параметры из файла конфигурации, будет ли он идентичен модулю на котором проводилась юстировка?