1.высоковольтный ПЧ вероятно нужно ставить
1.высоковольтный ПЧ вероятно нужно ставить
Нигде. Лапы не доходят написать статью.
Коротко тезисно.
1. Если вам надо постоянно регулировать скорость в процессе работы - используйте частотник, это лучшее решение в общем случае.
2. Если надо только провести безударный пуск двигателя - используйте устройство плавного пуска, о причинах см. далее.
3. Обратите внимание на защитный автомат на входе двигателя. Если для стандартного двигателя на 380В номинал автомата на входе в амперах (грубо) мощность в кВт движка *2, то для частотника она в 1,5 раз выше. Этожж не спроста. Причина - в гармониках. Причина хорошо описана у одного производителя частотников, но тут его приводить нельзя, поэтому приведу это http://www.mmp-irbis.ru/content/isto...svetodioda.php Причина тажа. Для защиты от этого безобразия ставятся фильтры, а это падение напряжения на них (с возможным уменьшение мощности двигателя) и потери мощности). Не говоря про стоимость фильтров.
4. В основном у нас распространены движки 50* годов выпуска с обмотками, не рассчитанными на высоковольтные выбросы от частотника. Не говоря про износ этих обмоток. Да и современные дешевые отечественные движки имеют не лучшие обмотки. Поэтому желательно поставить если не синус-фильтр, то фильтр dU/dt. А это аналогично п.3
Както примерно так.