После покупки ПР-КП20 с реле ПР110-24.12Д.8Р-Ч и первого запуска накрылся ПР-КП20.
После гаранийного ремонта выяснилось, что меняли микросхему и один из диодов КП20.
И тут я вспомнил, что до поломки у меня срабатывало вводное УЗО. (Я поперетыкал все устройства в розетки ну и подумал, что все дело в чайнике, на контакты которго попала вода) Оказывается, пока я искал от какого прибора пошла утечка, и тыркал туды сюды УЗО и домашнюю утварь, ПР-КП20 медленно и уверенно подпаливался. Собственно после того, как выгорела микруха и диод, УЗО перестало срабатвать.
Забрал устрово из гарантийки. Включаю. Опять такаяе же петрушка.
Т.е. имеем сдвоенную розетку.
В одну розетку включен ИБП и через него компьютер с монитором и ПР-КП20
В другую БП MeanWell DR-60-24, ПР-110 24.
Как толко я подключаю интерфейсный кабель, у меня срабатывает УЗО на 30 мА.
Включаюсь через ноутбук, все работает.
Вопросы:
1) Как такое возможно, каким образом получается утечка
2) Что бы было, если не УЗО? КП20 сгорелбы как новогодняя елка?