Всем доброго дня.
Столкнулся с интересной вещью - не пропадает (всегда true) статус питания при обесточивании ПЛК.
Была написана простейшая программа, которая записывает несколько переменных в память при переходе Power Status из true в false.
На трех ПЛК110-30(60) она не работала, на ПЛК150 всё прошло успешно.
Кроме того при работе с ПЛК150 codesys выдаёт сообщения типа Power down switch to backup и power up (при снятии и подаче питающего напряжения соответственно), при работе с ПЛК110 таких сообщений не наблюдается.
Игры с временем цикла и временем работы на АКБ не дали результатов, прошивка одного из плк также не помогла.
Пример программы в приложении. Значения записанные вручную в modbus slave сохраняются, т.к. с АКБ всё в порядке.
В чем может быть причина?