    Для устранения помех в тиристорных преобразователях рекомендуется:
    1. применение снабберных RC- цепей на силовых переходах пар тиристоров:
    последовательная цепочка С- 0,1 мкФ 600В и R- 39...51 Ом 2 Вт.
    2. Включеник фильтра на входы синхронизации БУСТ по прилагаемому рисунку.
    3. Линии подачи импульсов тока на управляющие электроды тиристоров должны быть
    проведены отдельной витой парой к каждому тиристору.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию Большое спасибо за ответ

    Андрей, спасибо за ответ. Попробуем поставить фильтр фильтр на входы синхронизации БУСТа.
    А вот на счет снабберов на силовых переходах наверно не прокатывает. Ток нагрузки 230 - 250 А. Или я неправильно вас понял и не правильно представляю схему включения этих снабберов. Если не трудно, пожалуйста приведите пример такой схемы.
    А линии подачи импульсов на упр электроды у нас изначально выполнены отдельными витыми парами на каждый тиристор.

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Для устранения помех в тиристорных преобразователях рекомендуется:
    1. применение снабберных RC- цепей на силовых переходах пар тиристоров:
    последовательная цепочка С- 0,1 мкФ 600В и R- 39...51 Ом 2 Вт.
    2. Включеник фильтра на входы синхронизации БУСТ по прилагаемому рисунку.
    3. Линии подачи импульсов тока на управляющие электроды тиристоров должны быть
    проведены отдельной витой парой к каждому тиристору.

  3. #3

    По умолчанию

    Господа, кто подскажет, Закупили кучу ТРМ 251, Буст 2, для управления мощными симисторами. Нагрузка понижающий транс. 80 кВт. Запитываются симисторы двумя фазами, т.е. 380В. В типовых схемах БУСТ2 нет схемы подключения такого типа. Если подключить аналогично симисторной схеме однофазной, поменяв нейтраль на вторую фазу, будет работать?
    Второй вопрос. ТРМ251 Использует два входа дублирующих. У нас один источник управляющего тока с пирометра. Что делать со вторым входом?

Похожие темы

  1. Заморочки с БУСТ2
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 21:43
  2. БУСТ2
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 15:57
  3. БУСТ2
    от genchik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 11:11
  4. Выходы БУСТ2
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 09:25
  5. ЭМП и БУСТ2
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 10:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •