Здравствуйте! Посоветуйте с подбором оборудования.
Есть холодильная камера хранения медикаментов примерно 20*3*12 с температурным режимом +8 и влажностью 75%. Нужно осуществить постоянный мониторинг температуры/влажности периодичностью 1раз в мин в режиме онлайн и с возможностью архивирования этих данных для того что бы иметь возможность посмотреть какая была температура, например 25.06.2011 в 13:45. Данные должны предоставляться в виде графиков и таблиц. На одну камеру необходимо не менее 4х датчиков температуры и 4х влажности(точность не высокая) занесенных в Госреестр средств измерений. Так же необхожимо что бы система оповещала при выходе температуры за допустимые пределы. Связь с диспетчерским пунктом должна осуществляться по ethernet или по радиоканалу( расстояние 300 м). Должна оставаться возможность подключения других аналогичных камер в эту сеть.
-
УКТ 38 смотрим в "оборудование",выбираем УКТ-38 ТС,к ним соотв. датчик типа ТСМ-50, выход RS-232 через АС-2 на комп и с помощью простейшей проги "ОВЕН ПРОЦЕСС МЕНЕДЖЕР" архивируем с периодичностью от "постоянный опрос" до опроса через 999сек или более.
Графики для простейших , как закажете, например, измерение температуры и отображение в графике: ОТ+1,523 до -10,281 град целс.
Исходя из этого можно косвенно судить о времени открытия камер, качестве работы компрессора, ну и пр... .
По влажности, пардон,не приходилось работать, поискать и найти датчики можно. Если на выходе датчика сигнал 4-20ма,то УКТ-38АТ, если ....
Короче любой КИПИСТ состыкует, были-б денюшки.Буде проблы- обращайтесь, можно в voevodinstepan@mail.ru..
Данная система пашет безотказно не первый год, главное чтобы первичка была Овеновская, а не буржуинская.
Соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО в данном варианте самое классное.
С уважением,Воеводин Степан Владимирович.