пример так и не выложили. Вес то мы с датчика увидели на плк без проблем, а вот может кто-нибудь пробовал давать разрешение на дозирования. Может кто подскажет нам, возможно ли это?
Да там понамутили тензо-м. Непойму почему не сделали всё на команде 3 (4).
Реализованно под ПЛК110-32 .
Там единственный выход - писать и читать библиотекой ModbusLib.
Так как в "Конфигурация ПЛК" отсутствуют некоторые команды протокола применённые разработчиками Тензо-М.
Программа на SFC для упрощения организации последовательного опроса и записи по порту, сами действия на FBD.
Управление чтением\записью через пользовательские типы (структуры).
Всё остальное описано в программе в приложении. Всё с коментами проблем вызвать не должно).
Единственно предупрежу - при записи уставок ГРУБО, ТОЧНО выставляет флаг Exception хотя запись проходит успешно.
Решение - читать после записи уставки и проверять записались или нет (реализованно в программе).
Всё остальное работает чётко и отлаженно. Проверенно на железе Тензо-М(С415) + ПЛК110-32 + SCADA.
Реализованно:
Запись
-Обнуление Веса
-Старт дозирования
-Запись уставки ГРУБО
-Запись уставки ТОЧНО
Используйте в Расширенном режиме сообщения иконку Вложения. Типы файлов для всех одинаковые. Можно как проект , так и все вместе архивом (например, rar)
Думаю, многим программа пригодится в качестве примерахва
Вот собственно и сам проект.
Описание выше, также описание есть в проекте и доходчиво всё закоментированно.
Если возникают вопросы пишете поможем чем сможем)))
Так как на данную программу затрачены время и соответственно средства компании ARM-PRO_Automatics приведу ниже следующее --->
По вопросам сотрудничества обращаться:
Мелентьев Антон Владимирович
ARM-PRO_Automatics
Сот:+79225553559
E-mail: day02@mail.ru
Добрый день, у меня такая же проблема как и у deniska6666, не могу вывести вес на контроллер и в собственно увидеть его в кодесисе. как пишет руководство по установке, необходимо использовать функцию 03, адрес 133,4 байта. но, в итоге одни нули... чего с ним делать?