Цитирую: "Первое:
С помощью библиотеки modbus.lib на одном интерфейсе сможет работать только одно устройство - МВ110.
СМИ2 вешайте на другой интерфейс (не забудьте исправть номер интерфейса в настройках связи)
Второе:
Для отображения параметров на СМИ2 записывать нужно в определенный регистр (для разных типов данных регистры разные).
Номера этих регистров смотрите в РЭ на СМИ2. Помните, что номера регистров в кодэсис вводятся в формате hex.
Третье:
Для вывода данных на СМИ2 в формате float вам потребуется разбить его на две переменные типа word. Здесь необходимо работать с указателями массивов. Гораздо проще работать с int."
Как впечатления?
Аппарат интересный, только вот зависать стал. Подключил к МВ термопару с выводом температуры на СПК207 и СМИ2, часа через 4-5 зависает.
Теперь разбираюсь, то ли я что то намудрил, то ли сам аппарат.