Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
Интересно, в ПЛК100 ведь тоже лог все время в Debug постоянно выдается при старте, даже если перемычки нет на шнурке. Но это никогда не мешало (мне). Товарищу Логвиненко Андрею однозначно надо просто модем на другой порт перевесить а опрос подчиненных устройств по COM2 делать. ModBus-у этот лог по практике не мешает. Хотя на счет dip переключателя выводить/не выводить лог Овну стоит задумться. Тем более что на СПК2хх один большой ненужный тумблер уже есть на задней стороне :-)
Товарищ RV9WFJ , читайте тему внимательно.
1. ПЛК100 выдает лог только при загрузке и не имеет режим консоли, программа работы с модемом изначально делалась для ПЛК100 и прекрасно работала.
2. По результатам тестирования прошивки 3.933 с панелью СПК105 установлено, что в через открытый СОМ3 идет служебная информация во время работы приложения, на прошивке 3.407 проблему с логом удалось решить , установив фиксированную скорость порта модема, отличную от 115200.
3. СПК105 имеет 2 порта : COM2 - RS485 и СОМ3 - RS232 (в руководстве ошибка) поменять порты местами не получится .
4. На счет нормальной работы Модбаса - посмотрите сообщения от Леонида.