Зачем 3 твердотельных реле? Можно использовать одно 3-х фазное твердотельное реле: НТ-8044 , Вам нужно выбрать и управляющий сигнал и радиатор.
Зачем 3 твердотельных реле? Можно использовать одно 3-х фазное твердотельное реле: НТ-8044 , Вам нужно выбрать и управляющий сигнал и радиатор.
Последний раз редактировалось Зоя; 06.08.2014 в 11:03.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Выскажу свое мнение:
Да, конечно, можно использовать трехфазное твердотельное реле для коммутации трехфазной нагрузки. При возникновении нештатной ситуации (КЗ, перегрев, асимметрия) у трехфазного ТТР, как правило, может выйти из строя или "пробить" один или более полюсов, заменять при этом необходимо все трехфазное ТТР. На практике очень часто встречался с подобным. Поэтому, думаю, что использовать три однофазных ТТР более целесообразно, как с технической, так и с экономической стороны.
Кстати в описании однофазного ТТР есть такая строка:
"Применение отдельного ТТР для каждой из 3-х фаз повышает надежность коммутации, а, следовательно, и всей системы управления в целом".