    Василий, благодарю за оказанное внимание и за желание помочь! Предыдущая проблема была решена именно с Вашей помощью!
    Проблемную связку выделил и выложил. Описывать хитросплетения алгоритма клинящего макроса просто нет времени - производство отвлекает постоянно. Упущу какую-нибудь мелочь и Ваше и своё время окажется потраченным впустую.
    Хочется-таки, получить ответ Производителя и адекватно работающую аппаратуру!

  2. #52

    По умолчанию

    столкнулся с чем то похожим. В симуляторе все замечательно, в железе как то странно криво и непонятно. Оказалось все дело в входных резисторах. По умолчанию 50 ом, а с прибором шли 180 ом.

  3. #53
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,126

    По умолчанию

    И у меня 180ом было
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #54

    По умолчанию

    To AVF
    Записал ваш проект в прибор. так как описания нет ориентировался на изменение аналогового сигнала по сигналу с вхадо I8. значение меняется (0,1 / 0), т.е. блок Fsel работает.
    то ли я проверил или надо на что-то другое смотреть?

    To Мордорец
    в комплекте с резисторами будем вкладывать бумагу с описанием: назначение, номинал.
    Получилось указать номинал и тип резисторов в паспорте в разделе "комплектность"
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 01.10.2014 в 17:31.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    To AVF
    так как описания нет
    --- сбоящие сценарии описаны в посте #45
    ориентировался на изменение аналогового сигнала по сигналу с вхадо I8. значение меняется (0,1 / 0), т.е. блок Fsel работает.
    то ли я проверил или надо на что-то другое смотреть?
    --- может, проблема из-за наличия в реальном приборе сигналов на входах AI9 u AI10?
    Если на вход PRSSR_cntrl подаются константы внутри проекта (второй снимок) :

    то всё работает.
    Попробую в пятницу ещё помучить железяку - пока нет времени - семинар по КДС проходим.

    Кстати, а с предыдущим (старттопиковым) случаем удалось разобраться ?
    Последний раз редактировалось AVF; 01.10.2014 в 03:28.

  6. #56
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,126

    По умолчанию

    А что ,они у вас на воздухе болтаются?(входа)
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Когда не болтаются, сценарии перестают работать.
    Если заболтать и подключить константы вместо обработанного аналогового сигнала, всё начинает тикать, как по нотам.

  8. #58

    По умолчанию

    Входа не болтаются подключены к входам. сценарий №2 работает.

  9. #59
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,126

    По умолчанию

    я имел ввиду физически входа на ПР подключены к датчику\задатчику или болтаются на воздухе и ловят помехи...
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #60
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Входа не болтаются подключены к входам. сценарий №2 работает.
    --- как обстоят дела со сценарием №1? - в реализуемом проекте, как понимаете, должны работать оба.
    --- повторю вопрос - с прецедентом разобраться удалось?
    --- неработающий реальный объект можем предъявить.
    Последний раз редактировалось AVF; 01.10.2014 в 20:59.

Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:43
  2. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 11:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:10
  4. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  5. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •