Да высвечивается - использовал макрос из-онлайн базы. Счетчик. Находится внутри макроса ВРЕМЯ. как убрать не знаю, но работе не мешает, уже пробовал.
Да высвечивается - использовал макрос из-онлайн базы. Счетчик. Находится внутри макроса ВРЕМЯ. как убрать не знаю, но работе не мешает, уже пробовал.
Вход i10, летнему режиму работы соответсвует NO, межсезонью - imp от мультивибратора на NE 555 (от 4 до 13 град), зима - NC.
Некорректно работают макросы Насос (оба), и 3-х клапан гараж. Извините что сразу не написал.
Последний раз редактировалось K_vladm; 05.10.2014 в 21:50.
Его задача задать время работы приточки - при каждом нажатии кнопки связанной со входом i3, счетчик запоминает количество нажатий - до 8. Через 20 секунд начинает работать блинк и вычитать из счетчика записанное ранее значение. При достижении нуля - выход отключается. При периоде в 15 мин, установленном в блинке, максимальное время работы 2 часа. Т.е. количеством нажатий устанавливается время работы приточки.
Разобрался, как всегда дело было не в бобине.... Неправильно была сделана схема сброса аварий, к макросу 3-х клапан гараж не подключена входная переменная сброс аварии, и по мелочи подрегулировал временные интервалы в макросах. Спасибо всем кто пытался разобраться в моем "малюнке". Проект исправленный прилагаю. Если кому будет что интересно -спрашивайте.
И вопрос к capzap: как вставить миниатюру в сообщение, это какая-внешняя программа захвата экранной области и сохранения её в файл или инструмент форума? Просветите пожалуйста.
Последний раз редактировалось K_vladm; 06.10.2014 в 00:25.
здравствуйте!!!
люди добрые подскажите, что не так:
имею связку пр114+пр-ми+ип320 все соединилось, все вроде в порядке, а переменные не хотят с панели прописываться
Проекты нужны на ПР и ИП ....
электронщик до мозга костей и не только
...и еще проблема, исправляю ошибку в макросе, прописываю в прибор прогу, а изменений нет
надо макрос сохранить. Если кнопка отсутствует, шевельнуть какую-нибудь связь или блочок, чтобы вылезла.