  1. #431

    По умолчанию

    Я пытался в эту сторону углубляться. Но на старой прошивке столкнулся с тем что подтормаживают диалоги когда их много. В итоге стал все делать на фреймах и скрывать их. Практически тот же диалог.

  2. #432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Установите Codesys 3.5 sp5
    Там есть галочка, отвечающая за восстановление связи.
    Установил, проект запустился но нет возможности проверить связь между контроллерами, окна CodeSys сжаты по вертикали. Из-за этого скрыта галочка "Всегда обновлять переменные" и еле добрался до "Восстанавливать связь после обрыва соединения".
    Здесь на форуме прочитал, если "Всегда обновлять переменные" не активна, то будут опрашиваться только те данные, которые привязаны к переменным.
    Если "привязать переменные" аналог этой гплочки, переменные к битам у меня привязаны, но обмена нет.
    CODESYS 3.5 SP5_.PNG CODESYS 3.5 SP5_1.PNG
    Последний раз редактировалось dr_alf; 17.10.2014 в 08:41.

  3. #433
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Проекты на СПК можно обновлять используя андроидофон в качестве флешки.

    (злобно потирая ручки) осталось портировать plc_io на андроид, и можно больше не таскать системники и ноуты в цех на отладочный участок.

  4. #434

    По умолчанию

    Здравствуйте, у меня пара насущных вопросов к вам, есть ли возможность использовать виртуальную клавиатуру в спк 107, для изменения параметров в окне визуализации.
    И второй вопрос вопрос, это возможность использовать активные графики, выставлять кривую параметра, а не просто мониторить параметр в трассировке.

  5. #435

    По умолчанию

    Разобрался с "Always update variables (Всегда обновлять переменные)". В этой версии CodeSys вместо чекбокса установлено выпадающее меню с выбором вариантов действий.
    Эта настройка еще дублируется. Device-> вкладка "Установки ПЛК".

  6. #436

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, с чем может быть связан длинный пинг с СПК. Из-за этого долго подключается к файловой
    системе контроллера, WinSCP несколько раз дает отбой по тайм ауту соединения.
    Контроллер СПК110, система Windows 7x64.

  7. #437
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Спк110 с ethernet? Скрин команды ifconfig пожалуйста выложите

  8. #438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Спк110 с ethernet? Скрин команды ifconfig пожалуйста выложите
    Да, поставляемый с СПК110 USB кабелем, через программно эмулируемый RNDIS Ethernet адаптер.
    В общем включил NetBIOS через TCP/IP(было"По умолчанию") и установил галочку - "Протокол TCP/IPv6" в свойствах соединения. После этого выключил и через 5 сек. снова включил интерфейс. Все заработало, пошел нормальный пинг с панелью. Навигация по каталогам WinSCP летает. Если не включить TCP/IPv6, - соединение держится примерно 1 мин. 30 сек., потом начинаются тормоза, пинг снова становится длинный. Через время попробовал вернуть все настройки на место, перезагрузил ноут и СПК,- все работало нормально некоторое время. Потом снова провалы связи. Включил IPv6 сразу все заработало.
    Скрытый текст:

    ...все равно бывает через 30-40 минут подвисает, приходится RNDIS переподключить и в WinSCP залогиниться снова.

    И еще, я задавал вопрос в этой ветке форума по расположению шрифтов в контроллере, уже нашел их: /<root> /lib/fonts
    Последний раз редактировалось dr_alf; 20.10.2014 в 01:38.

  9. #439
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Так то я интересовался со стороны плк командой ifconfig

  10. #440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Так то я интересовался со стороны плк командой ifconfig
    Я просто на всякий случай свои действия дополнительно описал. С линуксом мало работал, команду ifconfig - правильно ли я ее выполнил?
    Последний раз редактировалось dr_alf; 20.10.2014 в 12:30.

Страница 44 из 99 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •