Имеется возможность прислать проект?
мой проект: project.projectarchive
Похоже что-то у вас не то с установкой. Как вариант все удалить и заново по инструкции поставить. В конце можно еще CS 3.5 SP5 Path 3 накатить.
Устанавливаем драйвер для СПК прошивки 3.937 и выше: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys..._v.1.4.101.zip
Обновляем CODESYS до SP4. Обязательно. Скачать пока можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...%20Release.zip
Устанавливаем CODESYS 3.5 SP4 Patch 4 Обязательно. Скачать можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...%20Release.zip
Устанавливаем Архив репозитория. Обязательно. Скачать можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...V3.5%20SP4.zip
Устанавливаем CODESYS 3.5 SP5. Желательно, если есть проблемы с RS485. Реализована функция восстановления связи. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...%20Release.zip
Устанавливаем новые Target файлы версии 3.5.4.20 v22. Обязательно. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...5.4.20_v22.zip
Устанавливаем набор всех библиотек ОВЕН. Не обязательно. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys....5.4.1.package
Приступаем к работе
Попробуйте записывать значения в битовую маску по адресам 0х00061, 0х00062.
Без изменений
Подсказали попробовать на codesys v3.5 sp4, до этого v3.5 sp5 все по старому. Подскажите, очень надо.
Все - ночь усилий и нашел проблему: физически сзади на спк110 com-порты подписаны как com1 и com2, а программно надо задавать со смещением +1, т.е. если мы подключились к com1 панели спк110, то в программе надо задавать обращение к com-2, а если физически подключились к спк110 по com2, то в программе надо обращаться к com3.