МВА8 ошибки датчиков
Тут в умах путаница чрезвычайная. А в описании конфигурации всё подробно описано:
Овен мастер, когда опрашивает прибор, делает это по 1 переменной за раз, и выводит в три переменные своего статуса адрес, хеш и результат. Если в ответе прибора код исключительной ситуации (например обрыв датчика), то в статусе мастера для этой переменной появляется соответствующий код, который можно дешифровать и использовать.
IF(ad=144 )THEN
IF( err>0) THEN
ton1(in:=TRUE);
IF (ton1.Q) THEN
pressure:=0;
END_IF
ELSE
ton1(in:=FALSE);
END_IF
fl:=pressure;
END_IF

ad 144 - выловил опытным путем.(у меня это третий вход датчика 4-20 ма.)
err это код ошибки который выставляет протокол во время адреса 144
ton1 - это фильтр на 1.5 сек. у него задержка (чтобы исключить иногда вваливающиеся ошибки)