А можно этот проект дополнить подробной аннотацией по каждому пункту? Когда другим объясняешь, то и сам еще лучше вникнешь, и новые идеи могут возникнуть... Я немного с ОЛ занимался, многое подзабыл, еще больше не знал... Спасибо.
А можно этот проект дополнить подробной аннотацией по каждому пункту? Когда другим объясняешь, то и сам еще лучше вникнешь, и новые идеи могут возникнуть... Я немного с ОЛ занимался, многое подзабыл, еще больше не знал... Спасибо.
да как бы внутри проекта описуха есть, проект который калибр, ща ребенка со школы заберу и постараюсь подробно идеи описать!
да кстати давайте под ваше Т,З. проект делать будем, я так для тренировки, а вас то вроде как жизнь заставляет.
Я это и хотел попросить. Мой скайп dimooon757575. CFC в Кодесис похож на ОЛ. И мне придется вплотную с ОЛ заниматься, у меня же ПР-110 лежит. И ПР-КП-20 есть в наличии... Вообщем, обоим полезно будет.
увы скайпа у мене нет, придется по буковкам, пр110 не поддерживает числа с плавающей запятой, следовательно не понимает аналоговый сигнал...только пр114
короче ладно без лирики, с упором на многолетний опыт и мнение коллег!!!
сигнал с тензодатчиков пока будем считать идеальным (тем более в преобразователе который я использую есть фильтр, и макрос среднего значения любезно предоставленного дядей Толей не долго впихнуть, пока он только симулятор и сам ОЛ будет напрягать), запись 0 и эталона + расчет цены деления гр.\вольт, сделано.
далее если придерживаться моего т.з. при включении весов, нужно проанализировать вес в карзине , если он более 3% от финального , то весовую банку не обнуляем, а начинаем загрузку, как есть, если же наоборот то выставляем "0" и начинаем процедуру загрузки.
загрузка сводится к установлению "0" далее открытие верхней заслонки, после достижения финального веса , закрытие в.заслонки, пауза для успокоения , запись текущего значения вес.корзины в промежуточную память , открытие нижней заслонки на время Т, запись веса в общий счетчик, закрытие нижней заслонки, пауза на успокоение, установка "0" и т.д.
в итоге с весов надо брать массу накопленную в счетчике и производительность например кг\мин. можно реализовать два счетчика: общий не стираемый, и текущий со сбросом.
В режиме калибровки: Если эталон 1000, то в переменную РЭ вбиваем "1000", из нее отнимаем значение РО, которому присвоили "0" перед этим, это всё делим на эталон и полученное значение присваиваем переменной ЦД, если РК=TRUE. Правильно я понял?
по ходу не правильно!
1000 вбиваем в константу, она соответствует эталону равному 1000гр. при нагруженных датчиках только тарой, ставим 0, внутри программы формируется переменная Р0-расчетный ноль, добавляем эталон 1000гр. формируем переменную РЭ, от РЭ отнимаем Р0 получаем напряжение эталона, затем его делим эталон 1000гр. получаем цену деления гр.\ вольт, т.е. в идеальном случае зная напряжение на входе, отнимаем Р0 и умножаем на цену деления- получаем текущий вес приложенный к датчикам
ссори, мой рабочий день окончен, инет дома вчера барахлил, если не выйду то до завтра!
Все. Понял. А 3 % не много будет в зоне нечувствительности? Его же можно уменьшить безболезненно? Если у меня будет 500 кг, то 14 кг это ппц как много...
это всего лишь тренировка, а там ставьте хоть 0,1, проге в принципе по барабану. хотя это не совсем зона не чувствительности по моей задумке, попробую пояснить: запускаем систему, реле проверяет наличие продукта в весах, если расходится ноль более чем на 3%, то обнуление не происходит, а производится догрузка продукта, далее сброс продукта, успокоение, проверка ноля, если ноль после разгрузки отличается более чем на 3%, то стоп по аварии, если менее, то установка ноля, и т.д.Все. Понял. А 3 % не много будет в зоне нечувствительности? Его же можно уменьшить безболезненно? Если у меня будет 500 кг, то 14 кг это ппц как много...
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 12.11.2014 в 09:02.
А...понял. Мне это как-бы не совсем надо. У меня процесс загрузки длительный, надо наполнить бак равный примерно 600 л. И он изначально пустой +/- 0.1% на ту воду, что к стенкам прилипла... Режим калибровки нормально вроде продуман. Сейчас попробую в Кодесис перевести... А то модуль МВ 110-224.1ТД уже у меня на столе лежит...
Последний раз редактировалось Dimooon; 12.11.2014 в 12:05.