Попробовать можно, используя ШИМ и RC цепочку на выходе. Только что из этого получится ...
Попробовать можно, используя ШИМ и RC цепочку на выходе. Только что из этого получится ...
Можно попробовать. Если знать входное сопротивление прибора куда подается 0 ... 5 мА (сопротивление должно быть постоянным, т.е. не зависеть от величины входного тока), то можно. У ПР114 в качестве выходного дискретного устройства может быть транзисторная оптопара n-p-n типа (выход типа К). Надо организовать на этом выходе ШИМ и подключить к нему RC-цепочку. Напряжение на выходе RC-цепочки будет равно: Uc = (Uп*tи)/T. Меняя скважность (tи) можно регулировать напряжение на выходе RC-цепочки от 0 до U, при этом ток в нагрузке (в цепи прибора) буде меняться от 0 до 5 мА (Rвх. * 0,05 = U - напряжениет на выходе RC-цепочки при I=5 мА).