Да. Пришлось. У другого производителя в аналогичной ситуации таких проблем с релюшками нет.
Да. Пришлось. У другого производителя в аналогичной ситуации таких проблем с релюшками нет.
Может не в тему, заранее извините!
Вопрос такой, куплены модули МВ110-8АС, но по умолчанию ставилась задача измерять температуру с 8 точек уже смонтированными дТС035-50М.
Понятно, что это посильная задача для модулей МВ110-8А, но вкралась ошибка и купили МВ110-8АС.
Подскажите, может, есть возможность поменять прошивку в МВ110-8АС на МВ110-8А.
Гипотетически прошивку поменять можно.
Но вот аппаратно дорабатывать 8АС до 8А будет очень дорого.
Это внутренне разные приборы.
Спасибо за быстрый ответ.
Тогда второй вопрос.
А если применить датчики температуры с токовым выходом http://ovenspb.ru/datchiki_temperatury_s_tokovym_vyho
Проблем с точностью показаний не будет?
C этими точно не будет:
http://www.owen.ru/catalog/55994697
Примерно так я и думал, жаль, что этот вариант http://www.owen.ru/catalog/80797226 стоит в два раза дороже этого , датчики то уже смонтированы.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:31.
Мв110-8А перестал отвечать на запросы с конфигуратора . В ответ на запросы плк выдаёт одни и теже данные на всех каналах. Проблема, видимо, программная нужна прошивка на модуль.
Здравствуйте!
А как Вы проверили, что модуль на разные запросы дает один и тот же ответ (или одни те же данные)? Смотрели лог обмена между ПЛК и модулем? Можете выложить?
Попробуйте подключить модуль к ПК и опросить его программой опроса устройств по протоколу модбас, посмотрите лог обмена с программой.
Задал вопрос в этой теме, ответа нет.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20037
Может Николаев Андрей разъяснит?
По мануалу модуль ввода МВ110-8А
Длина сетевого адреса, может быть 0: 8 либо 1: 11 и соответственно
базовые адреса приборов 0…247 при длине адреса = 8 и 0...2032 при длине адреса = 11
но при установке длины адреса 11, максимально, что дает записать в прибор конфигуратор,
это адрес 255, 256 уже ошибка.
Подобная тема уже была :
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14053
Может, есть какой-то способ или существует прошивка, чтобы заставить модуль работать с 11 битными адресами по протоколу «овен».
К сожалению Николаев Андрей не знает всего.
Но Ваше обращение обязательно переадресую, и Вам обязательно ответят.
Спасибо.