Тема: ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    С чего вы взяли, что регистр параметра РА02 равен 0001H?

    Исходя из описания на стр. 113 он должен иметь значение 2 (00 02Н). В "Registr address" ставьте значение 2.

  2. #2

    Question

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    С чего вы взяли, что регистр параметра РА02 равен 0001H?

    Исходя из описания на стр. 113 он должен иметь значение 2 (00 02Н). В "Registr address" ставьте значение 2.
    Да, ошибся малость.
    Прописал подэлемент "Real Input module" и подэлемент "Registr Input module", там "Registr address" = 2. Но значений никаких не видно... В Debug rs-232 прописал Скорость =9600, RTU.
    Все мои настройки видно на скринах. Подскажите что я не верно сделал?
    Изображения Изображения

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kristow Посмотреть сообщение
    Да, ошибся малость.
    Прописал подэлемент "Real Input module" и подэлемент "Registr Input module", там "Registr address" = 2. Но значений никаких не видно... В Debug rs-232 прописал Скорость =9600, RTU.
    Все мои настройки видно на скринах. Подскажите что я не верно сделал?
    Порт в Modbus (Maser) нужен не Debug RS-232, а RS-485.
    Это как же Вы подключили провода от ПЛК к ПЧ? У ПЛК нужно использовать клеммы А(+) и Б(-), которые и подключить к клеммам RS+ и RS- на ПЧ.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Порт в Modbus (Maser) нужен не Debug RS-232, а RS-485.
    Это как же Вы подключили провода от ПЛК к ПЧ? У ПЛК нужно использовать клеммы А(+) и Б(-), которые и подключить к клеммам RS+ и RS- на ПЧ.
    Modbus (Maser), Debug RS-232 я думал это порт отладки, а не порт для обмена с прибором.
    ПЛК к ПЧВ подключен по RS-485.
    Поменял порт на Debug RS-485. Все заработало!
    Спасибо, всем за участие и помощь.

Похожие темы

  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 22:59
  4. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:35

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •