Пункт 4, установка необходимого ПО http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792
Пункт 4, установка необходимого ПО http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792
Как выполнить очистку журнала аварий?
Возможности очистить историю аварий к сожалению нет.
Вопрос переполнения решается кольцевым буфером, пункт настроек менеджера аварий.
Из КДС сделать заводской сброс.
Файл журнала сотрется.
Ну потом загрузить проект опять.
Вопрос возник. У меня у одного в менеджере аварии устанавливается не время возникновения аварии, а время когда она пропадает. Так и должно быть?
Если я правильно понимаю, речь идет о том, что у вас в Истории сохраняется временная отметка не момента появления тревоги, а момента ее исчезновения.
Попробуйте изменить тип данных столбца времени с "Временная отметка" на "Временная отметка активна".
журнал тревог.jpg
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 02.03.2015 в 16:00.
Спасибо, помогло.
Здравствуйте.
Почему если управляющая переменная История = TRUE в таблицу тревог ничего не пишется???
Возможно, у вас не стоит галочка Архивация в настройках класса тревог?
17-03-2015 8-03-48.png
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 18.03.2015 в 08:19.
Заработало.
Только в эмуляции не работает, на панели всё нормально