Сообщение от
mkhm
Хотел проверить: после загрузки примера работы с быстрыми входами - выходами (файл 17_timer_lib.zip,)
hi_timer.pro - контроллер перезагружается после загрузки и запуска программы.
После увеличения времени таймера с 20 до 100 мкс (SetIRQ(100)) перезагрузки нет, но повторное подключение к контроллеру невозможно -
"Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы ". (И увеличение времени вызова основной до 10 мс не помогло.)
Причем если создать загрузочный проект, то подключиться невозможно, и даже программа смены прошивки сама не находит контроллер
(надо явно указать МАС адрес и перепрошить)