Доброго времени суток. Есть необходимость обнулять счётчики каждый день в одно и тоже время. Возможно ли это осуществлять в CodeSys?
Доброго времени суток. Есть необходимость обнулять счётчики каждый день в одно и тоже время. Возможно ли это осуществлять в CodeSys?
есть................
Даже можно 2 раза в сутки.
К примеру в 7 и в 19-00
M_Reset:=(in_Chas=7 AND in_Min=0) OR (in_Chas=19 AND in_Min=0); (*Условие сброса*)
Последний раз редактировалось lara197a; 06.04.2015 в 20:02.
[QUOTE=jus;167215]Доброго времени суток. Есть необходимость обнулять счётчики каждый день в одно и тоже время. Возможно ли это осуществлять в CodeSys?[/QUOTE
Вызываешь блок реального времени и сравниваешь часы и минуты с теми значениями, что тебе нужны. На выходе ты получишь переменную, которую заведешь на Reset счетчика
Спасибо, понял.
Всё работает хорошо, но время за двое суток убежало вперёд почти на час.
часы можно синхронизировать. к примеру по внешнему сигналу.
У меня RTC в CFC. ПЛК 100.
ртс имеет низкую точность.
используйте встроенные часы.
у них ход вполне приемлемый.
кстати пример этот уже много-много раз выкладывал.