Да на старой версии уже все сконфигурировал, спасибо! Уже работает с СПК105 :-)
Да на старой версии уже все сконфигурировал, спасибо! Уже работает с СПК105 :-)
Доброго времени суток. У меня проблемма с отображением фазного напряжение по фазе А и В. по А отображает 193 по В - 261. Реальные значения в районе 220 - 224 В
по фазе С нареканий нет. В чем может быть проблемма? программная? в железе? настройка? измерения проводил мультиметром непосредственно с клемм прибора.
1. Возможно, оборван ноль.
2. Попробуйте поменять местами А и С, посмотрите на результат.
Добрый день.
Возникла с подключением модуля МЭ110-220.3М через конфигуратор, на заводских настройках подключается, но при этом выдает следующую картину:
Вложение 18156
при изменении и сохранении сетевых параметров, по новым данным не подключается, а по заводским опять та же картина,
кнопка "Defout RS-485" приводит к тем же результатам,
При этом индикаторы "UA", "UB", "UC", "IA", "IB", "IC" и "Авария" постоянно мигают.
К ПК подключаю через ЕКОН134, с другими модулями никаких проблем нету.
В чем проблема, как изменить сетевые параметры?
так вы не подключены к прибору, а автономно загрузили конфигурацию (скорее всего).
У этих модулей фишка, при замыкании контактов (заводские установки) он переводится на ОВЕН протокол, вот тогда конфигуратором и цепляться.
Ну и смените прошивку на последнюю, были там косяки как на 3-х фазном (судя по форуму) так и на однофазном варианте.
ЕКОНом не пользовался, так что может и он хромает.
Нет не автономно 100% подключаюсь через сканировании сети, при этом устройство определяет сам, а вот дальше беда.
Очень сильно смущает мигание всех индикаторов, такое чувство что в каком-то технологическом режиме завис.
Последний раз редактировалось Владиславыч; 18.05.2015 в 10:24.
При эксплуатации возникли следующие вопросы по работе данного девайса.
1. При обмене по RS-485 устройством издаются механические звуки (глухой треск) в соответствии с циклом обмена. Вроде никаких механических деталей (реле, пищалок, трещеток...) в нем быть не должно. Откуда?
2. При скорости протокола Modbus 115200 устройство имеет задержку ответа порядка 47-50 мс для запроса по одному регистру. В конфигураторе установлено 2 мс. Проверялось через различные программы. Результаты однозначны. Запрос 32 регистров - 63-65 мс.
3. При групповом запросе регистров обнаружилось ограничение в 39 выдаваемых регистров. Запрос большего количества приводит к ответу с ошибкой. Что за ограничения?