Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
Первым делом разберитесь с тем, каким объемом информации вы собираетесь обмениваться со СКАДА системой. Потом подумайте, как это минимизировать, а потом посмотрите в сторону Мастер Скада и Мастер OPC, в варианте на 32 точки они бесплатные. Если на обеих сторонах постараться упаковать биты ну например в регистры, то вполне можно рассчитывать, что этого хватит. На последней картинке Ethernet сегмент длиной 200-300 метров - не по Фен-шую, или как там его..
ЗЫ. На самом деле, я бы рекомендовал сначала разобраться с обменом с весами, тогда более или менее станет понятен объем того, что вам захочется гонять туда-сюда между СКАДА и контроллером.

1.С весов надо передать сколько угля прошло и скорость потока (2 значения)
2. Точек много получается: 26 физических дискретных входов, Управление (Включить, Отключить, выбор потока из скады в планах) и выхода


В общем нужно так:

1. есть 10 бункеров у каждого есть свой плужок (10 дискретных контактов или 5 если их запаралелить)
2. 5 конвееров (на 105 будут стоять весы,105 основной для всех остальных конвееров:112-122 первый поток, 113-123 второй поток) (5 дискретных контактов)
3. 2 дробилки (2 дискретных контакта)
4. 5 вентиляторов (5 дискретных контактов)
5. Сигнализация затопления (1 контакт)



Нужно знать в какое время опустили плужок на бункер и сколько в этот бункер засыпали угля (значение должно браться с весов на 105 конвеере) это основное что нужно.



Изучаю пока Simple Scada

Как то так

Безымянный.png